位置:学校动态 >吉安优路一级消防工程师培训靠谱吗?
更新:2020/4/23 | 关注1905 人
行业刚需 证书价值持续走高
政策“大”支持 2017年9月,经国务院同意,人力资源社会保障部公布 《国家职业资格目录》,将两个职业纳入准入类和水平 评价类职业资格范围。消防设施操作员属于准入类技能 人员职业资格。 | 市场“高”需求 根据相关政策要求,从事消防的相关单位及相关工作人 员必须持有对应的消防职业资格证书,而消防设施操作 员便是供不应求,很多企业更是高薪寻求相关人才。 |
1本证书 成就多个职业方向
消防安全检查 主要内容:定期防火检查 和每日防火 巡查等工作。 | 消防控制室监控 主要内容:设备状态记录 与检查和处 置火灾与故障 报警等工作。 | 消防设施操作与维护 主要内容:使用与维护灭 火器材、火灾 自动报警系统、及消防设施操作等相 关工作。 | 消防安全管理与培训 主要内容:消防管理和消防培训等相 关工作。 |
考试低门槛 抓住机遇是关键
职业三大等级 !
初级(国家职业资格五级)
中级(国家职业资格四级)
高级(国家职业资格三级)
考试内容与时间 一手掌握
每科考试满分100分,合格分:60分
《理论知识考试》 考试形式:采用闭卷笔试 考试时间:2019年9月22日 上午 9:30——11:10 下午 14:00——15:40 | 《技能操作考核》 考试形式:现场模拟操作 考试时间: 各地时间不一,根据当地有关部门进行统一安排 |
针对性备考方案 击破学习难关
A.没理论无实操? 新手小白,第一次接触,只是听周边人介绍推荐而来; | B.有理论没实操? 学过一段时间理论知识,但没有实际操作过; |
C.无理论有实操? 有相关的工作经验,但是没有系统学过课本知识,不知 考核方向及重点; | D.时间少压力大? 想考,但工作繁忙又没有相应的学习规划,无从入手。 |
三段式教学 全方位覆盖理论&实操
抓理论、重实操,双向教学直指证书
基础精讲 根据考试要求,将理论基础内容按 照章节进行强化巩固,掌握理论考 试重点,同时为实操课程学习打下 坚实基础。 | 习题训练 针对实操理论相关知识点进行提炼 总结,以习题的形式进行专项训练, 帮助学员快速消化掌握重难点,强 化做题能力。 | 实操演练 根据各等级专业技能考试要求,进行现场技能操作演示及学习指导,和技能操作考试模拟演练,快速拔高实操应用能力。 |
2020年消防设施操作员 招生简章
班型 | 等级 | 课程模块 | 学习资料 | 服务保障 |
直通班 | 初级技能 | 基础精讲 习题训练 实操演练(面授) | 《基础必备讲义》 《实操演练题库》 《技能操作指南》 (初级版) | 1.专享学习资料包; 2.学习进度督导及快速答疑。 |
中级技能 | 基础精讲 习题训练 实操演练(面授) | 《基础必备讲义》 《实操演练题库》 《技能操作指南》 (中级版) | 1.专享学习资料包; 2.学习进度督导及优享答疑; 3.全程报考指导服务。 |
17年的沉淀 大品牌 高服务 优师资
1、架空管道每段管道设置的防晃支架不少于1个;当管道改变方向时,增设防晃支架;立管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
2、管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
3、管网及阀门的维护管理规定
1)系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态,每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换;
2)每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测;
3)每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态;
4)每天对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态;
5)每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常;
6)在市政供水阀门处于完全开启状态时,每月对倒流防止器的压差进行检测。
4、消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的pH值应为6.0-9.0。
5、市政给水管网作为消防水源的条件:市政给水管网可以连续供水;市政给水管网布置成环状管网;市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水;有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水,当其中一条发生故障时,其余引入管应仍能保证全部消防用水量。
6、消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,要满足施工、装配和检修的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。
7、室内消火栓系统管道安装顺序一般是主干管、干管、分支管、横管、垂直管。
8、消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可以作为发生报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
9、消火栓箱门安装后的开启不应小于120度。
10、消火栓箱如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm。
本文链接:http://www.91soxue.com/wenda/17857.html
上一篇: 吉安优路教育注册消防工程师培训班学费多少钱 下一篇: 吉安优路教育到底好不好?
扫码免费预约试听