考点1:自动喷水灭火系统的设置要求  

1.管网的设置要求  

(1)管道材质、管径、接头、管道连接方式及采取的防腐、防冻等措施,应符合标准和消防设计文件要求;报警阀后的管道上不应安装其他用途的支管、水龙头。当与消火栓系统合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开。  

(2)干式系统的供气管道采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mm。  

(3)水平设置的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于2‰,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于4‰。  

(4)公称直径大于或等于100mm的管道与顶板、墙面的安装距离不宜小于200mm。  

(5)管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求。  

3)当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置的防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。  

4)竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。  

5)管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20mm;穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实。  

7)配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志的宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。  

2.喷头的设置要求  

(2)湿式系统和干式系统均采用闭式洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。  

(3)配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所不应超过8只。同时,在吊顶上下设置喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。  

(4)湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定。  

1)不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。  

2)吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。  

3)顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头。  

4)易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头。  

5)顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头。  

6)住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头。  

7)不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级I级场所。  

(5)干式系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。  

(6)同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头。  

(7)安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。  

(9)当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。  

(10)自动喷水灭火系统应有备用洒水喷头,其数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只。  

3.报警阀组的设置要求  

(1)一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定。-15-  

1)湿式系统不宜超过800只,干式系统不宜超过500只。  

2)当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。  

(2)串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。  

(3)每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m。  

(4)报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。  

(5)连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阈应设锁定阀位的锁具。  

(6)水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上;与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m;水力警铃的设置位置应正确,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB。  

4.末端试水装置的设置要求  

(1)每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。  

(2)末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数。末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。试水阀应有相应排水能力的排水设施。