一级建造师建筑实务模板工程施工要点  

1、拆模审批人:项目技术负责人。  

2、模板拆除顺序:后支先拆、先支后拆、先拆非承重部分,后拆承重部分。  

3、跨度大于4m的梁板起拱,跨度的1/1000~3/1000;  

4、拆模时间:  

梁、拱、桥:跨度>8m(砼强度等级100%),≤8m(砼强度等级≥75%);  

板:跨度>8m(砼强度等级100%),2~8m(砼强度等级75%),≤2m(砼强度等级≥50%);  

悬挑构件:砼强度等级达100%方可拆模,以同条件养护混凝土试块的强度为准;  

5、上人支撑要求:已经浇筑的混凝土抗压强度不低于1.2N/mm2;侧模板拆除不低于1.0N/mm2;  

6、后张预应力混凝土,75%拆侧模,预应力张拉完毕达到要求拆底模;  

钢筋工程施工要点:  

1、钢筋进场复验:抗拉强度、屈服强度、弯曲强度、伸长率、重量偏差检验  

2、钢筋连接方法:绑扎、机械、焊接;直接承受动载的结构纵向钢筋不宜采用焊接,采用机械连接的钢筋最小直径16~50mm,受拉钢筋直径超过28、受压钢筋直径超过32不宜采用绑扎接头;  

3、钢筋接头的位置放在受力较小处,施工缝放在受剪力较小处,正弯矩在离支座L/3范围;负弯矩在跨中L/3范围;  

4、同一纵向受力钢筋不宜设置2个或以上接头,接头末端至钢筋弯起点距离不能小于钢筋直径的10倍,构件同一截面内钢筋接头数量不能超过50%;  

5、对钢筋接头作力学性能检测,焊接300个为一检验批,机械连接500个为一检验批;  

6、钢筋调直:一级钢HPB235冷拉伸长率4%;二、三级钢HRB335、HRB400和RRB400冷拉伸长率不大于1%;  

7、悬臂板控制副筋位置,防止被踩下(控制保护层最大厚度),以免拆模后断裂;梁板交叉处,板在上,次梁居中,主梁在下;基础的钢筋长边的放最下面;上部结构中,双向板短边钢筋放最下面;柱梁处,主筋净距30mm以便于浇筑和振捣混凝土;  

8、钢筋代换3个原则:等面积代换:构件按最小配筋率配筋,等强度代换:构件钢筋受强度控制;等挠度裂缝控制;  

六、砌筑工程施工要点:  

1、砌体房屋静力计算方案分为刚性、刚弹性、弹性方案,以横墙间距确定;  

2、影响允许高厚比的主要因素有:砂浆强度;构件类型;砌体种类;支承约束条件、截面形式;  

3、墙体的构造措施主要包括三个方面:伸缩缝、沉降缝和圈梁。伸缩缝两侧宜设承重墙体,基础可不分开;沉降缝的基础必须分开;  

4、圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不利影响。  

5、砂浆试块在搅拌机出料口随机取样,边长70.7mm×70.7mm×70.7mm的正方体试块28d标准养护测得一组3块的抗压强度来评定;砌体砂浆在3小时内用完,气温超过30℃时2小时内用完;  

6、砖缝厚度8~12mm,砖水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%,竖向采用挤浆或加浆不得出现通缝、瞎缝和假缝;砖墙洞口其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不超过1m;  

7、小砌块施工应对孔错缝搭砌,灰缝应横平竖直,宽度8~12mm,砌体水平灰缝的砂浆饱满度按面积计算不得低于90%,竖向灰缝饱满度不得低于80%,底面朝上砌筑,不得出现瞎缝和通缝;  

8、加气混凝土砌块不能用在4个部位:±0.00m以下、潮湿、化学腐蚀、高温的地方;可先用粘土砖或现浇混凝土做坎台高150mm)、临时间断处砖墙留斜槎,投影长度不应小于高度2/3,在非抗震区,除转角外可留直槎,每墙厚120mm放1根ф6拉结钢筋,高度间距500mm,末端有90度弯钩,埋入长度不小于500mm,在抗震区,埋入长度1000mm;小砌块留斜槎2/3,除转角和抗震区,也可留直槎,留200mm阴阳槎,每3皮砖设拉结筋。  

七、防水工程  

(一)地下防水施工要点:  

1、卷材防水:阴阳角做附加层;墙面满粘法;底板点粘法或空铺法,保护层C15混凝土50厚;顶板隔离层;基层含水率9%;竖向搭接长度:高聚物改性沥青150mm,高聚物100mm;水平搭接≥1/3卷材宽度;  

2、防水混凝土抗渗试配要求比设计要求高0.2Mpa,抗渗等级P6(H<10m);P8(10≤H<20m);P10(20≤H<30m);P12(≥30m);环境温度80℃;垫层C15100mm厚;结构厚度250mm,裂缝宽度0.2mm,  

3、迎水面钢筋保护层50mm;施工缝距底板高300mm;拱板与墙结合部往下150mm;  

4、防水混凝土的自然养护的要求,终凝后养护14d;  

5、防水混凝土后浇带的浇筑时间为养护28d;  

6、地下防水混凝土质量控制:水泥用量280kg/m3;砂率35%~40%、水灰比不得大于0.50、塌落度120~160mm。  

(二)屋面防水施工要点:  

1、材料选用:SBS低温地区;APP高温地区;严禁使用沥青防水卷材;  

2、防水卷材铺贴方向与搭接宽度,铺贴厚度,铺贴温度要求:  

2.1、当卷材防水层上有重物或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面四周800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;坡度小于3%-15%,平行屋脊铺贴,大于15%垂直铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴,大于25%采取防止卷材下滑的固定措施;从屋面最低处向上进行,先高跨后低跨,先远后近;  

2.2、找平层设置分隔缝防止由于温度暴晒开裂,分格缝设置板接缝处,间距:水泥砂浆的6m;沥青砂浆4m;  

2.3、排气道间距6m,每36m2设置1个排气孔,排气孔应作防水处理;伸出屋面的管道根部500mm范围找平层抹出高度不小于30mm的圆台;管道周围预留20*20mm的凹槽,用密封材料嵌填严密;管道上防水层收头处应用金属箍紧固,用密封材料封严;  

2.4、竖向搭接:高聚物改性沥青150mm,高聚物100mm;水平搭接不小于1/3卷材宽度;  

2.5、淋水试验2H;蓄水试验24H;  

2.6、女儿墙加附加层,防水层向墙上翻250mm以上,塞入槽口;  

2.7、先做隔离层再做保护层、分格缝,水泥砂浆保护层分格面积1平方米,块体保护层分格缝不大于100平方米;  

(三)室内防水施工要点:  

1、卫生间和多水房间:现浇楼板C20;翻边高度200mm;阴阳角,管道穿楼板处做附加层,上翻边高出面层200-300mm;淋浴间2.0m;  

2、管道穿楼板处安装套管,高出饰面层20-50mm;  

3、地面向地漏处排水坡度为2%,地漏边缘50mm排水坡度5%;大面积公共厕浴间应分区,每个分区1个地漏,坡度直线长度不大于3m,2次24h蓄水试验;